户式中央空调水系统运行分析和改进

水系统变流量控制
在国家标准GB/T18430.2-2001中要求户用冷水(热泵)机组自身配置循环水泵,循环水泵的选型由主机制造厂家设计选用,在实际使用过程中就产生了许多问题。运行中,若冷(热)水的进出水温差在4~5℃时,系统功耗达到比较理想的水平。但是一般户式中央空调水系统采用定流量方式,而一年中的热负荷变化很大,只有少数时间是满负荷状态,多数时间水量输送运行在过剩状态,即水系统运行在大流量小温差状态,使传热系数变小,效率降低。而水泵始终运行在额定转速状态,导致水泵机械磨损。
笔者查询了部分主机厂家的户用冷水(热泵)机组内置循环水泵的产品样本资料,如McQuay(麦克维尔)的MAC-C系列、TICA(南京天加)的TCA系列等产品,其循环水泵的功耗最大要占机组总功率(压缩机、冷凝风机电机和控制电气部分之和)的20右,最小的达到8可见循环水泵在整个空调系统中的能耗占了相当大的一部分。通常在户式中央空调系统设计选型过程中,人们只注意到机组性能系数(COP)的高低,而COP的大小只是反映了制冷系统的工作效率。因此,如何改进水泵的运行,达到整个系统节能的目的,采用变水量技术就是发展以水系统为主的户式中央空调的关键。
借鉴目前大型集中式空调水系统变流量控制的模式,对目前户式中央空调水系统也实行变流量控制,通过循环水泵的变频控制来实现,控制器通过温度传感器采集冷(热)水进出口温度信号作为参考信号,经过数据分析处理,确定空调负荷状况,根据负荷状况通过变频器控制循环水泵的水流量。当水泵运行的频率降到设定最小值时,变频器停止频率的继续降低,以起到对机组的断流保护,如图3所示。
当前各户式中央空调机组生产厂家产品研发的注意力都集中于制冷剂变流量技术方面,如果能从水系统方面入手,借鉴大型集中式空调中水系统变流量技术的控制思路,并结合户式中央空调的具体状况将这项技术应用到户式中央空调水系统中,完全是切实可行的。